In eerste plaats zijn wij geen electriciens en hebben derhalve meer verstand van verzekeringen
Haha, die verzekering heb je wel nodig als je gaat lopen rommelen met dit soort vermogens.

Kijk, er klopt nog steeds het nodige niet aan de informatie. Kans is groot dat dadelijk een niet technisch iemand zo'n ding koopt, met alle gevolgen van dien.
1) Hoe breng je nu 3 * 380 V terug naar 3 * 220 V door een 0 toe te voegen? Dat is toch onzin? De spanning tussen een fase en een 0 is 220 V, tussen 2 fasen onderling is 380 V. Dus wat bedoel je nu?
2) Ook de info over vermogens is niet accuraat. Als je uitgaat van 2 kW per element waar 380 V over staat, dan levert dit een weerstand op per element van R = V^2/P = 72.2 Ohm. Stel nu dat je op een miraculeuze manier 220 V 3 fasen weet te maken, dan zou je uitkomen op een vermogen van P=U^2/R=670 W per element. Met 3 elementen kom je dus uit op 2000 Watt. Maar ook stel je dat die pan is aangesloten op 2 groepen met 1 stekker. Daar klopt toch geen barst van?
Dus wees nu eens duidelijk over a) het originele aansluitschema en b) de modificatie en c) hoe je dat nu aansluit.
En als je die pan weet te verkopen, wees dan zo wijs om er ook direct een levensverzekering bij te leveren