Hoe plaats je een foto op dit forum, klik hier voor nadere uitleg.

Steun het forum. Koop via deze links: Nederlandstalige bierboeken, Engelstalige bierboeken, een bierig artikel of een ander artikel van Bol.com

Auteur Topic: Problemen met STC-1000  (gelezen 7466 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline hansuperman

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 67
  • Land: nl
  • Bier goed al goed.
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #25 Gepost op: 23-03-2016 22:03 u »
Daar dacht ik inderdaad ook aan. Aangezien blauw voor de lamp gebruikt wordt kan ik deze gewoon afdoppen niet?

Heb je iets nodig dat je bij Bol.com wil kopen? Zoek het op met de onderstaande advertentie en bestel. Pas het zoekwoord aan. Je kunt zoeken in de volledige catalogus van Bol. Door de spullen van Bol te kopen via onderstaande advertentie steun je het forum en het kost je niets extra. Voor de bierliefhebber hebben ze overigens meer spullen dan je zou verwachten. Zoek maar eens.


Offline KingKarel

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 84
  • Land: nl
  • Thuisbrouwerij 'De Schout'
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #26 Gepost op: 23-03-2016 22:09 u »
Blauw is de nul. Daar staat geen spanning op. Afdoppen is niet nodig, maar om alle risico's uit te sluiten is het verstandig die wel te doen.

Offline hansuperman

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 67
  • Land: nl
  • Bier goed al goed.
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #27 Gepost op: 23-03-2016 22:19 u »
Waarom wil je kouder dan 7 graden?

Zoals eerder vermeld viel het me op dat de koelkast eerder afsloeg dan de STC. Dit omdat de omgevingstemperatuur waarschijnlijk wat afweek van de temperatuur van de tank (daar zit de voeler van de STC op). Nu blijft de koelkast gewoon koelen totdat de STC hem uitschakelt...

Offline Coen

  • Peels Bierbrouwersgilde
  • Vol lid
  • ***
  • Berichten: 201
  • Land: nl
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #28 Gepost op: 24-03-2016 16:54 u »
Blauw is de nul. Daar staat geen spanning op. Afdoppen is niet nodig... kan wel netjes zijn overigens...
Daar je niet weet hoe je stopcontact aangesloten is en afhankelijk van hoe je je stekker erin steekt kan er wel spanning op staan. Altijd afdoppen!

Offline KingKarel

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 84
  • Land: nl
  • Thuisbrouwerij 'De Schout'
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #29 Gepost op: 24-03-2016 17:42 u »
Klopt helemaal. Afdoppen!

Offline Coen

  • Peels Bierbrouwersgilde
  • Vol lid
  • ***
  • Berichten: 201
  • Land: nl
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #30 Gepost op: 24-03-2016 20:06 u »
Hierbij de foto's van zowel de aansluiting in de koelkast als op de thermostaat. Belangrijk om te weten: voor mij hoeft het lampje niet terug.

Stekkertje in de koelkast:


Aansluiting op de thermostaat (bruin en zwart naar thermostaat, blauw naar het lampje. Wit van thermostaat naar lampje):


Ik hoor het graag!

Nogmaals dank.
Inderdaad bruin op zwart aansluiten, maar zou even kijken of je een contra stekker kan krijgen ipv de thermostaat, kan je altijd nog terug als je wilt.
Daar dacht ik inderdaad ook aan. Aangezien blauw voor de lamp gebruikt wordt kan ik deze gewoon afdoppen niet?

Offline hansuperman

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 67
  • Land: nl
  • Bier goed al goed.
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #31 Gepost op: 25-03-2016 12:29 u »
Gisteren de boel omgelegd en koelkast draait netjes zonder thermostaat. Bedankt voor jullie hulp mannen!

Offline j.heesters3

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 420
  • Land: nl
  • Hobbybrouwen.nl is mijn informatiebron
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #32 Gepost op: 02-05-2016 10:07 u »
Ik heb een vraag over mijn stc 1000. Heb hem gebruikt om de temperatuur te monitoren van mijn vergistingsvat. Werkte erg goed en nauwkeurig. Vandaag heb ik hem eraf gehaald.  Toen ik hem weer wilde opstarten en de stekker in het stopcontact stak begon hij te piepen en kwam er "EE" in het display te staan. Kan nergens vinden hoe ik dit weg moet krijgen. Hij geeft ook geen temperatuur meer aan. Wat doe ik fout en/of heeft die de geest gegeven danwel weet er iemand een goede handleiding waar ook de foutmeldingen in staan. Alvast bedankt.

Jos

Offline j.heesters3

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 420
  • Land: nl
  • Hobbybrouwen.nl is mijn informatiebron
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #33 Gepost op: 02-05-2016 11:11 u »
Ik heb een vraag over mijn stc 1000. Heb hem gebruikt om de temperatuur te monitoren van mijn vergistingsvat. Werkte erg goed en nauwkeurig. Vandaag heb ik hem eraf gehaald.  Toen ik hem weer wilde opstarten en de stekker in het stopcontact stak begon hij te piepen en kwam er "EE" in het display te staan. Kan nergens vinden hoe ik dit weg moet krijgen. Hij geeft ook geen temperatuur meer aan. Wat doe ik fout en/of heeft die de geest gegeven danwel weet er iemand een goede handleiding waar ook de foutmeldingen in staan. Alvast bedankt.

Jos

Ik heb te vroeg gesproken. Bleek dat een draadje van de sensor afgebroken was. Dus als je een EE in het display krijgt, check ff je sensordraadjes. Maar mocht iemand een gebruiksaanwijzing hebben met foutmeldingen, dan hou ik me aanbevolen.

Jos

Offline hansuperman

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 67
  • Land: nl
  • Bier goed al goed.
Re: Problemen met STC-1000
« Reactie #34 Gepost op: 02-05-2018 10:06 u »
Maar mocht iemand een gebruiksaanwijzing hebben met foutmeldingen, dan hou ik me aanbevolen.

https://www.homebrewbuilder.co.uk/stc1000%20instructions.pdf

Tags: