Deze is prima geschikt en in grote hoeveelheden en niet duur te vinden op eBay.
Er zijn 2 kanten aan het SSR: de aansturing ("input", pennen 3 en 4) en de uitgang (pennen 1 en 2).
Aansluiting 3 en 4 zijn voor de aansturing van de SSR (daarom gemarkeerd als "input"), als je hier 230V wisselspanning op zet dan schakelt hij. Dat zal je ook zien aan de rode LED die aangaat. Kan je zo testen met een 230V stekkersnoer over de pennen. Je neemt dus een 230V toevoer, sluit één kant (de blauwe ader oftwel de neuter) aan op pen 4, en de andere ader (de bruine oftwel de fase) laat je via het relais in de STC-1000 naar pen 3 van het SSR lopen. Als nu de STC-1000 schakelt zal deze de fase aan het SSR koppelen, neuter heeft die altijd, dus het SSR gaat aan.
Aan de uitgang neem je een 230V toevoer, je sluit de blauwe draad (neuter) aan op een pen van de wandcontactdoos, de andere (bruine) ader (de fase) hang je aan pen 1 van het SSR en dan van pen 2 ga je naar de andere pen van de wandcontactdoos. Je wandcontactdoos heeft nu permanent neuter, en de fase wordt geschakeld door de SSR (die op zijn beurt wordt aangestuurd door de STC-1000).
Op de wandcontactdoos kan je nu ofwel de koeling ofwel de verwarming aansluiten. Hangt ervan af welke relais van de STC-1000 je gebruikt voor de aansturing van het SSR.
Ik hoop dat het zo wat duidelijk is :-) Be safe.