Hoe plaats je een foto op dit forum, klik hier voor nadere uitleg.

Steun het forum. Koop via deze links: Nederlandstalige bierboeken, Engelstalige bierboeken, een bierig artikel of een ander artikel van bol.com

Auteur Topic: STC-1000, Het Chinese alternatief  (gelezen 455828 keer)

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

Offline bvalkema

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 63
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #125 Gepost op: 13-01-2012 14:21 u »
de 2 linker aansluitingen zijn de schakelaar,

dan de 2 linker van 't blokje van 4 is de voedingsaansluiting voor de module
dan 2 voor het blokkeren van de instellingen (als ik de datasheet goed lees)

en dan de 2 rechter voor de sensor.

Je hebt dus maar 1 schakelaar voorzover ik kan zien, en koelen en verwarmen los schakelen is niet mogelijk. Kan je niet een duidelijkere foto maken van de module? (met het 'roosje' op je fototoestel als je die hebt, die is voor opmanamen dichtbij)


ad relais van Jacques: zoiets: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503248


Heb je iets nodig dat je bij Bol.com wil kopen? Zoek het op met de bovenstaande advertentie en bestel. Pas het zoekwoord aan. Je kunt zoeken in de volledige catalogus van Bol. Door de spullen van Bol te kopen via onderstaande advertentie steun je het forum en het kost je niets extra. Voor de bierliefhebber hebben ze overigens meer spullen dan je zou verwachten. Zoek maar eens.

Offline Broeder Tuk

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 592
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #126 Gepost op: 13-01-2012 14:23 u »
de 2 linker aansluitingen zijn de schakelaar,

dan de 2 linker van 't blokje van 4 is de voedingsaansluiting voor de module
dan 2 voor het blokkeren van de instellingen (als ik de datasheet goed lees)

en dan de 2 rechter voor de sensor.

Je hebt dus maar 1 schakelaar voorzover ik kan zien, en koelen en verwarmen los schakelen is niet mogelijk. Kan je niet een duidelijkere foto maken van de module? (met het 'roosje' op je fototoestel als je die hebt, die is voor opmanamen dichtbij)

Ik krijg de letters er niet scherp op. In mijn vorige reactie staat nu ook een foto van het geheel.

Offline Joost81

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 269
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #127 Gepost op: 13-01-2012 14:27 u »
Als je het mij vraagt zit het in de aansluiting. Mijn aansluiting is anders als op de fotos die anderen hier plaatsen. Mijn sensor zit helemaal rechts.


Als ik het goed heb is die van mij zo. En dan zit er nog een ader draad ergens. Maar die gaat buiten de tc 10 om.

Broeder Tuk,

Jij hebt een andere controller. Er zijn twee soorten. De variant die jij hebt kan of verwarmen, of koelen maar niet schakelen tussen die twee. Deze versie heeft maar één schakelaar.
Die had ik ook per ongeluk besteld. Ik heb daarna de andere nog besteld die dat wel kan en twee schakelaars heeft.

Deze heb jij: linkje

Deze zou je willen hebben wil je schakelen tussen verwarmen en koelen: linkje

Offline Broeder Tuk

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 592
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #128 Gepost op: 13-01-2012 14:36 u »
Broeder Tuk,

Jij hebt een andere controller. Er zijn twee soorten. De variant die jij hebt kan of verwarmen, of koelen maar niet schakelen tussen die twee. Deze versie heeft maar één schakelaar.
Die had ik ook per ongeluk besteld. Ik heb daarna de andere nog besteld die dat wel kan en twee schakelaars heeft.

Deze heb jij: linkje



Deze zou je willen hebben wil je schakelen tussen verwarmen en koelen: linkje

Dat dacht ik al..............het wachten is totdat ze me gaan vertellen dat ik een verkeerde schakelaar heb.
Das balen, heb er bijna een maand op gewacht.
Gelukkig heb ik er wel 2 besteld, dus ik moet het nog wel voor elkaar kunnen krijgen toch?

Maar er stat toch heating and cooling controll?

henkg

  • Gast
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #129 Gepost op: 13-01-2012 14:38 u »
Ik mis wat in de meeste schema's: randaarde. In de tekst van sommige antwoorden op dit bericht (en zichtbaar op een paar foto's), is gewezen op het belang van randaarde. Zeker voor de koeling (koelkast-aansluiting), maar ook voor de verwarming. Als je een kastje maakt met twee uitgaande stopcontacten (wandcontactdozen), is het beter om beide, ook die van de verwarming te voorzien van randaarde van de inkomende stroomvoorziening. Voor je gloeilampen heeft dat geen zin, maar je bent zo wel voorbereid op een andere wijze van warmtevoorziening, eentje die wel wel een aarde-aansluiting heeft.

Offline Joost81

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 269
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #130 Gepost op: 13-01-2012 14:39 u »
Bedankt voor het meedenken en het schema. Wat voor soort relais moet ik hebben want op het gebied van dit soort elektronica ben ik een echte leek.

Jacques,

Voor op een printplaat zou je zoiets kunnen gebruiken: linkje

Voor op een DIN rail of andere soort behuizing zoiets: linkje

Als je mijn schema meeneemt naar bijvoorbeeld Piet Kennis in Tilburg (Korvelseweg) kunnen ze je daar zo de benodigde onderdelen leveren (inclusief een mooi doosje waar je het allemaal in kunt bouwen).

Succes!

Offline bvalkema

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 63
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #131 Gepost op: 13-01-2012 14:43 u »
Maar er stat toch heating and cooling controll?

Omdat hij kan schakelen tussen 'te warm dus aan' en 'te koud dus aan'.

Joost: wel de 'directe productlink' linken, staat rechts op je scherm.

Ik zou trouwens wel een din-achtig ding aanraden, zoals ik ook al had gelinkt, dan zit je sowieso niet met aanraakbare spanningsvoerende delen, wel zo veilig voor die paar euro :)

Offline Joost81

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 269
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #132 Gepost op: 13-01-2012 14:43 u »
Maar er stat toch heating and cooling controll?

De  versie die jij hebt kan ook wel beide, maar niet tegelijk. Je stelt 'm zo in dat 'ie inschakeld als het te warm is (en dus gaat koelen) of je stelt 'm in dat 'ie inschakeld als het te koud wordt.

Ik heb er één keer een vergisting mee gedaan. Tijdens de hoofdvergisting heb ik 'm op koelen gezet (21 graden) en de koelkast aangesloten omdat het bier steeds warmer wordt. Tijdens het nagisten heb ik de verwarming aangesloten en op verwarmen gezet (21 graden). Dus dat werkt wel maar is minder handig dan automatisch omschakelen.

Offline Broeder Tuk

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 592
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #133 Gepost op: 13-01-2012 14:57 u »
Ik heb de verkeerde hobby gekozen.....gister tot 4 uur snachts met dat kreng bezig geweest.
Iemand nog tips voor een ebay leveranier die snel levert? Ik heb op deze een maand moeten wachten.

Offline Joost81

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 269
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #134 Gepost op: 13-01-2012 15:09 u »
Ik heb de verkeerde hobby gekozen.....gister tot 4 uur snachts met dat kreng bezig geweest.
Iemand nog tips voor een ebay leveranier die snel levert? Ik heb op deze een maand moeten wachten.

Degene waarvan ik de link stuurde had ik binnen 6 dagen al.

Offline Jacques

  • Hoofdbeheerder
  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 34.212
  • Land: nl
  • Brouw ze, roer ze en Proost!
    • Hobbybrouwen.nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #135 Gepost op: 13-01-2012 15:12 u »
Jacques,

Voor op een printplaat zou je zoiets kunnen gebruiken: linkje

Voor op een DIN rail of andere soort behuizing zoiets: linkje

Als je mijn schema meeneemt naar bijvoorbeeld Piet Kennis in Tilburg (Korvelseweg) kunnen ze je daar zo de benodigde onderdelen leveren (inclusief een mooi doosje waar je het allemaal in kunt bouwen).

Succes!

Hoi Joost,

Heb je misschien een misschien de productnummers want de linken werken niet.

Offline Joost81

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 269
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #136 Gepost op: 13-01-2012 15:18 u »
Hoi Joost,

Heb je misschien een misschien de productnummers want de linken werken niet.

Jacques,

Dit is de versie voor op printplaat:  745534 - 89 (deze zou ik ook echt alleen gebruiken als je een printplaatje voor in een behuizing maakt, anders heb je te veel aanraak gevoelige delen)

Deze kun je plaatsen op een stukje DIN-rail en werkt met schroefcontacten: 503248 - 89

Offline bvalkema

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 63
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #137 Gepost op: 13-01-2012 15:20 u »

Offline Joost81

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 269
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #138 Gepost op: 13-01-2012 15:28 u »
Joost: wel de 'directe productlink' linken, staat rechts op je scherm.

[offtopic] ah...nu snap ik het principe van die directe productlink ;) bedankt voor de tip [/offtopic]

Offline Broeder Tuk

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 592
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #139 Gepost op: 13-01-2012 15:36 u »
De  versie die jij hebt kan ook wel beide, maar niet tegelijk. Je stelt 'm zo in dat 'ie inschakeld als het te warm is (en dus gaat koelen) of je stelt 'm in dat 'ie inschakeld als het te koud wordt.

Ik heb er één keer een vergisting mee gedaan. Tijdens de hoofdvergisting heb ik 'm op koelen gezet (21 graden) en de koelkast aangesloten omdat het bier steeds warmer wordt. Tijdens het nagisten heb ik de verwarming aangesloten en op verwarmen gezet (21 graden). Dus dat werkt wel maar is minder handig dan automatisch omschakelen.

Hoe sluit ik deze aan dan?
+ en - gaan op 3 en 4 ?



Offline bvalkema

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 63
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #140 Gepost op: 13-01-2012 15:38 u »
Ja. Zie ook (een van) mijn vorige post(en)

Offline Joost81

  • Senior lid
  • ****
  • Berichten: 269
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #141 Gepost op: 13-01-2012 15:51 u »
Hoe sluit ik deze aan dan?
+ en - gaan op 3 en 4 ?

op deze manier:


Offline bvalkema

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 63
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #142 Gepost op: 13-01-2012 15:54 u »
Lijkt mij ook. Wellicht ten overvloede: de blauwe en bruine draad kruisen, die zijn niet aan elkaar gekoppeld.

Offline Broeder Tuk

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 592
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #143 Gepost op: 13-01-2012 15:56 u »
Lijkt mij ook. Wellicht ten overvloede: de blauwe en bruine draad kruisen, die zijn niet aan elkaar gekoppeld.

Maar als ik alleen de plus en de min op de power aansluit dan moet ie het al doen toch? Want hij doet helemaal niks.

Zal die ander eens proberen.

Offline George81

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 791
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #144 Gepost op: 13-01-2012 16:09 u »
Ik heb 'm ook maar eens besteld (de goede ;) )

Offline Broeder Tuk

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 592
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #145 Gepost op: 13-01-2012 16:15 u »
Ik heb 'm ook maar eens besteld (de goede ;) )

Ik ga mij even bezatten, proost mensen.



Offline bvalkema

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 63
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #146 Gepost op: 13-01-2012 16:16 u »
Maar als ik alleen de plus en de min op de power aansluit dan moet ie het al doen toch? Want hij doet helemaal niks.

Zal die ander eens proberen.
Hij zou het moeten doen. MAar kan me best voorstellen dat er door de verkeerde aansluitpogingen iets kapot is gegaan.

Offline Broeder Tuk

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 592
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #147 Gepost op: 13-01-2012 16:17 u »
Die ander doet het wel dus ik zal de eerste zelf wel om zeep hebben geholpen door de voeding op de schakelaar te sluiten.

Offline Broeder Tuk

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 592
  • Land: nl
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #148 Gepost op: 13-01-2012 16:18 u »
Hij zou het moeten doen. MAar kan me best voorstellen dat er door de verkeerde aansluitpogingen iets kapot is gegaan.

Ik zal even gaan klagen bij de leverancier  ;D

Offline 12345

  • Super lid
  • *****
  • Berichten: 2.229
  • Land: nl
  • Bier brouwen. Je bent nooit uitgeleerd.
Re: TC-10, Het Chinese alternatief
« Reactie #149 Gepost op: 13-01-2012 17:22 u »
Klopt, Jacques. Met 2 relais gaat het inderdaad. Het schema van Joost 81 klopt. Het leek mij echter te omslachtig en de oplossing om dan maar continu de ventilator ongeschakeld te laten draaien, lijkt mij aantrekkelijker, maar okay: ieder het zijne ;)

Maar het kan een klus zijn om de juiste relais te vinden. Misschien kan Joost81 helpen? Veel spanning zal er niet over de spoelen staan maar ze moeten wel de volle stroom van je verwarming / koelkast kunnen verdragen zonder teveel spanningsverlies te veroorzaken. Om de te verdragen stroom te berekenen moet je uitgaan van minimaal ca 1,5 x de nominale stroom die door het apparaat loopt (de start vergt altijd meer stroom) en ik denk dat je met 0,5 Ampère een heel eind in de buurt zit. Een zwaardere spoel (voor bijv 1 amp) is ook goed, als het relais maar aanslaat.

Ah, ik had niet goed gekeken, en ik zie dat jullie er al helemaal uit zijn. 7 Euro voor een relais is niet veel ...