Vanavond STC-1000 uitgetest. Mooi spul.
Het kostte wel even wat tijd voordat ik het menu van dat ding goed door had.
Heb daarom de zaak op een A-4tje gezet, geseald, en op mijn vergistingskast gelegd.
Wellicht handig voor "nieuwe" gebruikers van de STC-1000.
Hierbij een kopie:
STC-1000 menu
F1: Instellen van de gewenste vergistingstemperatuur.
Houd de S-knop ingedrukt, totdat F1 verschijnt. Laat nu de S-knop los.
Met de pijltjestoetsen kun je nu de menu’s F1 tot F4 doorlopen.
Als F1 verschijnt, houd dan de S-knop ingedrukt, en bepaal met de pijltjestoetsen de gewenste vergistingstemperatuur. Als je die hebt ingesteld, laat je de S-knop los, en drukt op de aan/uit-knop om je keuze vast te leggen.
Doe je dat laatste niet, dan zal de STC-1000 je instelling NIET bewaren!
F2: Instellen van de marge. (Differential)
Als je bijvoorbeeld de vergistingstemperatuur hebt ingesteld op 18 graden,
en de temperatuur wordt 18,1 graden, dan zou de STC-1000 de koeling inschakelen. Bij dergelijke kleine temperatuurschommelingen willen we dat niet. De STC-1000 wordt dan overactief! Daarom stellen we een marge in van bijv. 0,5 graden. De STC-1000 komt dan pas in actie bij 18,5 graden (hij gaat koelen) en bij 17,5 graden (hij gaat verwarmen).
Deze marge stel je in onder het menu F2. (Werkwijze als bij F1 omschreven.)
F3: Afkoeling een aantal minuten uitstellen.
Als de koeling te vaak moet inschakelen is dat schadelijk voor de compressor van de koelkast. Om schade te voorkomen kun je onder F3 het aantal minuten instellen, dat de koelkast moet wachten, voordat hij begint te koelen. (bijvoorbeeld 5 minuten).
Raak dus niet in paniek als de temperatuur oploopt en de koeling slaat niet meteen aan! Dat heb je bij F3 bewust ingesteld! (Werkwijze als bij F1 omschreven)
F4: Kalibreren van de temperatuursensor.
Het is gewenst dat de sensor de juiste temperatuur aangeeft. Dat is niet altijd het geval. Daarom moet je de STC-1000 hierop testen, voordat je hem voor het eerst gaat gebruiken.
Doe wat ijsklontjes in een beker met water en laat 5 minuten staan. Dompel nu de sensor in dit mengsel van smeltend ijs en water. De aangegeven temperatuur moet nu exact 0,0 graden zijn.
Wijkt de temperatuur af, dan kun je dat in F4 corrigeren. (Werkwijze als bij F1 omschreven)
N.B.: Als de STC-1000 in bedrijf is, kun je met “pijl omhoog” de ingestelde vergistingstemperatuur oproepen. Met “pijl omlaag” de ingestelde marge.