Hoe plaats je een foto op dit forum, klik hier voor nadere uitleg.

Steun het forum. Koop via deze links: Nederlandstalige bierboeken, Engelstalige bierboeken, een bierig artikel of een ander artikel van bol.com

Auteur Topic: STC-1000, Het Chinese alternatief  (gelezen 451497 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline SVB

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 78
  • Hobbybrouwen.nl is mijn informatiebron
Re: STC-1000, Het Chinese alternatief
« Reactie #1000 Gepost op: 17-05-2019 20:17 u »
Nee, zo werkt het niet. De draden in het lichtnetgroep mogen niet meer dan 16 A hebben. Voor de andere ketel moet je die op een andere groep aansluiten. Je hebt trouwens een leuk kasje gemaakt, maar heb je geen foto's van de binnenkant?
Kunnen we even kijken hoe je het geheel hebt aangesloten.

De zekering in de groepenkast gaat er niet uit en staat hier los van... tenminste, nu nog even...
Het gaat sowieso niet werken om beide tegelijk te sturen:
Je 10 A zekering van je eurostekker gaat er dan sowieso uit.
Je 16 A zekering gaat er ook uit.

Volgens mij moet je beide gaan scheiden, of in elk geval elk zijn eigen stroomtoevoer em dan nog kijken hoe je het doet op je lichtnet.

Heb je iets nodig dat je bij Bol.com wil kopen? Zoek het op met de onderstaande advertentie en bestel. Pas het zoekwoord aan. Je kunt zoeken in de volledige catalogus van Bol. Door de spullen van Bol te kopen via onderstaande advertentie steun je het forum en het kost je niets extra. Voor de bierliefhebber hebben ze overigens meer spullen dan je zou verwachten. Zoek maar eens.


Offline dayfox

  • Boven 10 berichten
  • *
  • Berichten: 23
  • Land: nl
  • Hobbybrouwen.nl is mijn informatiebron.. Ewweh!!
Re: STC-1000, Het Chinese alternatief
« Reactie #1001 Gepost op: 17-05-2019 22:39 u »
De zekering in de groepenkast gaat er niet uit en staat hier los van... tenminste, nu nog even...
Het gaat sowieso niet werken om beide tegelijk te sturen:
Je 10 A zekering van je eurostekker gaat er dan sowieso uit.
Je 16 A zekering gaat er ook uit.

Volgens mij moet je beide gaan scheiden, of in elk geval elk zijn eigen stroomtoevoer em dan nog kijken hoe je het doet op je lichtnet.
Ik ben uitgegaan van het voorbeeld via t Wort Wat, met zelf een beetje logisch denken kom je er ook. Alleen wordt er via dat voorbeeld iets anders aangestuurd. Ik denk dat ik iets te na´ef te werk ben gegaan, plug & play idee.
 Foto binnenkant volgt!

Evengoed alvast dikke top voor het meedenken